气体检测摄像机显示数值不准的常见原因

[复制链接]
发表于 2025-3-11 13:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
  现象1:气体探测器不能标定。
  原因可能是:传感器坏了;电路板有问题;标定气不正确;无电或者是接触不良。因此根据原因就可以做出应对的方法了:更换传感器、更换电路板、使用正确的标定气、接通电源或接通导线。
  现象2:4-20Ma 信号不正确。
  原因可能是:电路板有问题;仪表有问题;接线松了或断了;接线不正确。因此根据原因就可以做出应对的方法了:更换电路板、可以看仪表手册、接好接线、改正接线;
  现象3:无继电器开关量触点输出。
  原因可能是:电路板有问题;继电器坏了;接线松了或断了;接线不正确。因此也可以根据原因来寻找对策:更换电路板、更换继电器电路板、接好接线、改正接线。
  安装位置
  气体检测摄像机工厂内需要保护的位置为燃气锅炉、压缩机、加压储罐、气缸或管道周围。 有可能出现泄漏的位置包括阀门、压力表、法兰、T 型接头、填充或排水接头等,这些地方是我们考虑安装相应气体探测器的地方,在确定具体的气体探测器安放位置时,要考虑如下可能情况:
  探测比空气轻的气体(如甲烷和氨气),固定式气体检测仪应安装在较高位置,并选用锥形收集器;
  探测比空气重的气体(如丁烷和二氧化硫),探测器应安装在较低位置;
  考虑在自然和加压气流作用下逸出气体的可能行为,合适时将探测器安装在通风道内;
  确定探测器的位置时,要考虑自然事件(如下雨或洪水)可能造成的损害,对于安装在户外的探测器,使用防风雨装置;
  如果是安装在气候炎热且阳光直射的地方,使用探测器遮阳罩;
  考虑工艺条件时,如丁烷和氨气通常比空气重,但如果是从高温和/或受压生产线中释放,这些气体会上升而非下降;
  探测器应放置在略远离高压部件的地方,以允许气雾形成。否则泄漏的气体很可能以高速通过探测器,而不被探测到;
  要考虑功能测试和维修的便捷性;
  应将探测器安装在位置,并且探测器应朝下,这样可有效防止灰尘或水气在探测器前方集结,让气体顺利进入探测器;
  安装开路红外设备时,请务必确保红外光束不被长久遮蔽或阻挡。可以允许车辆、现场工作人员、鸟类等的短期阻挡;
  确保开路设备安装在稳固且不易振动的结构上。